Вентиляция и продухи

отредактировано March 2016 Раздел: Фундамент
До 2003 г. в строительных кодах всех штатов США указывалось однозначное требование в качестве меры борьбы с отсыреванием цокольной части дома обязательно организовывать неуправляемое вентилирование подпола с помощью продухов. Однако в последние годы понимание проблемы и нормативные установки существенно поменялись в результате многочисленных исследований, проводившихся начиная с 80-х г.г.. Весомый вклад в спор между сторонниками и противниками такого вентилирования внесло появление результатов исследований, начатых в 2001 г. исследовательским центром Advanced Energy в штате Северная Каролина.

Там в качестве объектов для наблюдения были взяты 10 недавно построенных домов, у которых имелось подполье, свободно вентилируемое через отверстия в цоколе. Все 10 домов имели выраженные проблемы с сыростью, образованием плесени и недостаточным теплосбережением. Во всех домах отмечалось проникновение спор плесени из подполья в жилое пространство на первом этаже. Отсыревание подпольного пространства объяснялось двумя главными причинами.
Первая причина - это постоянное испарение водяного пара из грунта под домом. Особенно интенсивно указанный процесс происходит при высоком уровне грунтовых вод или подтоплении земляного пола в цоколе паводками или ливневыми осадками.
Вторая причина - это поступление в подполье через вентиляционные отверстия наружного, более теплого воздуха в летние месяцы. Атмосферный воздух, имеющий более высокую относительную влажность, дает конденсат при соприкосновении с более холодными грунтом , внутренними поверхностями стенок цоколя и конструкциями пола первого этажа, охладившимися от близости земли.

Одновременно в том же районе были взяты для сравнения 12 домов с устроенным в них закрытым подпольем. В каждом доме были внедрены один или несколько основных методов борьбы с сыростью и повышенными утечками тепла, которые предлагались авторами предыдущих исследований для применения в домах с закрытым подпольем:
- дренаж пятна застройки дома и эффективное отведение от него атмосферных осадков
- пароизоляция грунта в подполье
- утепление вертикальных стен в подпольном пространстве
- утепление нижней поверхности пола первого этажа
- применение механической вытяжки воздуха из подпольного пространства.

Как выявилось в результате тщательного инструментального обследования всех домов из вышеупомянутых двух групп на протяжении трех лет, ситуация с влажностью была несравненно лучше в домах с изолированным от атмосферного воздуха подпольем. Несмотря на свойственную жаркому климату Северной Каролины высокую атмосферную влажность ни в одном из домов с закрытым подпольем относительная влажность воздуха никогда не превышала 70% (предельно допустимая в качестве профилактики от возможного отсыревания). В то же время в домах со свободно вентилируемым подпольным пространством эта цифра доходила до 80 и даже 90%. В домах со свободно вентилируемым подпольем ситуация с сыростью и плесенью была наиболее плачевной в случае отсутствия гидроизоляции грунта или когда подполье подтоплялось выпадающими осадками. Однако качественные гидроизоляция грунта и дренаж при наличии вентиляционных отверстий в цоколе в бОльшей части домов оказались не способны полностью предохранить подполье от возникновения в нем относительной влажности выше 70%.

На основании полученных данных и сравнения группы домов, имевших подполье с продухами, с группой домов с закрытым подпольным пространством было выявлено, что последние в среднем затратили на 15-18% меньше энергии на отопление.

В 2009 г. были опубликованы результаты аналогичных исследований , проводившихся по заказу Министерства по развитию энергетики США во влажном климате штата Луизиана и одновременно в сухом, но холодном климате штата Аризона, где температура зимой доходит до минус 34 гр.С. В целом, была подтверждена ранее выявленная способность закрытых вариантов подполий существенно успешнее противостоять возникновению сырости, чем свободно вентилируемые. В закрытых подпольях относительная влажность воздуха в среднем оказалась минимум на 20% меньше. Исследования также подтвердили преимущество закрытых подполий в экономии энергии для отопления примерно на 15%.
Увеличение теплопотерь для свободно вентилируемых подполий объясняется в основном тем, что холодный атмосферный воздух, попадающий в подпольное пространство через отверстия в стенках цоколя, не проходит его насквозь, а через неизбежные неплотности в конструкции пола подсасывается в объем жилых помещений, где при работающем отоплении создается более низкое давление, чем атмосферное. 

Министерство по развитию энергетики США в рамках программы «Строительные технологии» регулярно выпускает серию докладов под названием «Строим Америку. Лучшая практика» (BUILDING AMERICA BEST PRACTICES). В 2011 г. был опубликован свод рекомендаций (выпуск №12), посвященный особенностям энергоэффективного строительства в условиях холодного и очень холодного климата.

Ниже приводится перевод некоторых цитат из этого свода, касающихся устройства подполий.
V.12

“В некоторых районах страны возникновение сырости в подпольях в значительной степени вызывается конденсацией водяного пара при перепаде температур. В центральных районах западной части страны и в ее восточной половине, где летом влажно, влага может заноситься в подполье через вентиляционные отверстия вместе с воздухом. Теплый, насыщенный парами воды воздух при соприкосновении с более холодными деталями обвязки выделяет конденсат, который может привести к появлению плесени и порче конструкции. Зимой холодный воздух, попадая в подполье, почти не высушивает его, но, снижая температуру деталей конструкции пола, может привести к конденсату на них и заморозить находящиеся в подпольном пространстве трубы водоснабжения. В климатических условиях районов, расположенных к востоку от Миссисипи, рекомендуется герметизировать, утеплять и кондиционировать подпольное пространство. “
Примечание. Под кондиционированием подполья американцы понимают закачку кондиционированного воздуха или воздуха из помещения через специальный канал в подпольное пространство. При этом воздух выходит через отверстие, проделанное для этого обычно на уровне перекрытия пола первого этажа.

“Закрытые, теплоизолированные подполья рекомендуется устраивать в районах с холодным климатом в восточной и в центральной западной частях США, где высокая влажность воздуха могут создать проблемы с появлением сырости в вентилируемых подпольных пространствах. ” 

“На западе страны летом сухо, а зимы в районах, расположенных ближе к северу требуют в домах интенсивного отопления, поэтому относительная влажность в свободно вентилируемых подпольях на протяжении всего года обычно остается достаточно низкой и отсыревания по причине конденсата не возникает.
Исследования , проведенные в холодных и сухих районах, дают основания полагать, что если не влияют такие факторы, как опасность просачивания радона или наличие в подпольном пространстве коммуникаций, то приемлемы как свободно вентилируемые, так и закрытые конструкции подполья.
[ Код 2009 IRC R408.3 разрешает устраивать закрытые подполья только при условии, если
- вся поверхность грунта в подполье закрывается пароизоляцией Класса 1 с перехлестом кромок, проклейкой швов клейкой лентой и приклеиванием краев листов к стенам;
- стены теплоизолируются;
- подпольное пространство принудительно вентилируется с помощью вытяжного вентилятора или путем закачки в него кондиционированного воздуха с выпуском через специальный выходной канал].”

“Всю открытую поверхность земли в подполье застелите полиэтиленовой пленкой 150 мкм с нахлестом в 15 см и проклейкой швов. Края этой пароизоляции нужно минимум на 15 см завести на стены подполья и прикрепить к ним [коды 2009 IECC 402.2.9 and 2009 IRC 408.3 требуют установки пароизоляции поверх грунта в обязательном порядке только в закрытом подполье].” 

”Для устройства и теплоизоляции подполья используются два способа. Первый, повсеместно применявшийся в течение последних десятилетий, сводится к установке теплоизоляции снизу пола первого этажа и устройстве вентиляционных отверстий в стенках цоколя. Для свободно вентилируемых подполий очень важно блокировать движение воздуха сквозь пол первого этажа и тщательно его теплоизолировать.
Второй тип устройства подполий (разрешенный кодом 2009 IECC 402.2.9 ) это закрытые кондиционированные, или механически вентилируемые, подпольные пространства. 
В этом случае предполагается отсутствие отверстий для неконтролируемого соединения подпольного пространства с атмосферой и рекомендуется утепление только стенок цоколя изнутри или снаружи (или с обеих сторон). Некоторые исследователи проблем с подпольями в случае устройства механически вентилируемых конструкций рекомендуют ставить теплоизоляцию только с наружной стороны. Наружная теплоизоляция предотвратит возникновение циклов замораживание-оттаивание в материале стен цоколя, а их более теплая внутренняя поверхность в меньшей степени будет провоцировать выпадение конденсата.”
Ниже привожу схемки вариантов устройства закрытого подпольного пространства.
Первая - рекомендуемый американскими кодами типовой вариант, когда утепление ставится на стенки цоколя (изнутри, поскольку так удобнее, чем снаружи), а утепление пола первого этажа оставляется только по периметру.
Вторая - возможный вариант с сохранением утепления пола первого этажа и неутепленными стенками цоколя.
Третья - закрытое подпольное пространство с кондиционированием воздухом основного жилого помещения.
CrawlSpaceClosed0.jpg
853 x 1000 - 195K
CrawlSpaceClosed1.jpg
849 x 1000 - 208K
CrawlSpaceClosed2.jpg
440 x 488 - 86K
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы комментировать.